Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Подскажите по подключению и оборудованию

, 6 подъездов + калитка
RedVaz99
post Jul 19 2010, 10:49
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 19-July 10
Member No.: 46 292



Добрый день. Вопрос следующий:
Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная.
На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30.
Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку?

Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить.

Спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 19 2010, 15:13
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Теоретически проблем не должно быть, но, это уже обсуждалось на форуме, нужно заморачиваться с линией Sel. Без заморочке с Sel сделать вообще невозможно - готового оборудования под работу 7 домофонов параллельно нет. Гарантированно должно работать только до 4 домофонов параллельно, а дальше придётся кое-что переделывать немного.

Если общее число квартир 64, то подойдёт любой домофон Vizit на калитку.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
RedVaz99
post Jul 19 2010, 15:15
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 19-July 10
Member No.: 46 292



Спасибо за ответ. Я с визитами столкнулся первый раз, поэтому может не совсем понимаю что такое "заморачиваться с линией SEL". Если это длинно разжевывать - ткните носом туда где это понятно обсуждено?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 19 2010, 23:22
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Извиняюсь, в данном случае заморочки возникнуть могут не с Sel а c Ek. Вот тут обсуждалась эта проблема: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11172&hl=
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Videokrat
post Jan 17 2011, 17:02
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 17-January 11
Member No.: 46 564



Похожая ситуация, только 5 подъездов + калитка. Про Ek прочитал, понятно. Вопрос в другом - одна в/камера в БВД-4ХХ одного из подъездов и одна в БВД-4ХХ калитки (общая для всех). Можно ли их вывести на квартиры и как? В этом случае индивидуальную вызывную панель уже не подключить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jan 18 2011, 00:22
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Разумеется можно. Вам придется только решить, какая камера должна транслироваться "по умолчанию", то есть без вызова, если абонент просто включит просмотр на своём мониторе.
От этого будет зависеть схема включения блоков БК-2V на подъездах. Проще всего, если по дефолту транслируется видеокамера калитки.
Если основной выберете камеру подъезда, то придётся немного "помудрить", добавив дополнительное реле, так как выходного тока БУД калитки по клемме USE не хватит на управление пятью блоками БК-2V.
Индивидуальные камеры можно будет подключить на вторые каналы мониторов.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Videokrat
post Jan 19 2011, 14:27
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 17-January 11
Member No.: 46 564



Спасибо за ответ, в теории понятно, будем думать
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Videokrat
post Jan 25 2011, 17:48
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 17-January 11
Member No.: 46 564



Еще вопросики.
1) 5 подъездов + калитка, около калитки терминал консъержа. Блок управления терминалом использовать - TU-412?
2) при нажатии кнопки открывания двери из квартиры, будет открываться замок активной вызывной панели?
3) Что будет при случайном вызове разных квартир с двух панелей?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jan 25 2011, 20:01
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



1. до 200 квартир достаточно TU-412
2. Да, в любой момент к системе может быть подключено только одно абонентское устройство (УКП, монитор) и только один домофон (БВД+БУД).
3. Ничего страшного не поизойдёт. Кто превый займёт линию, тот и сможет вызвать нужного абонента и поговорить с ним. Тот кто будет вторым и далее займёт очередь - его домофон перейдёт в режим ожидания (короткие звуковые сигналы раз в 5 сек. - "линия занята"). Аналогично и с пультом консъержа. Пульт консъержа рассматривается как ещё один домофон на тех же условиях, только у него на экране всегда отображается вызываемая квартира и можно перехватить вызов... При звонке консъержу, он в этот момент рассматривается домофонами как один из абонентских устройств (УКП).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Maxprime
post Feb 9 2011, 21:55
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 8-February 11
Member No.: 46 612



Здравствуйте,прочитал внимательно,но так и не нашел ответа : получилось ли у кого собрать такую систему?
Опишу свою ситуацию : 7 подъездов,менее 200 квартир,оборудование : БУД 301 М ,вызывные панели БВД 321 VP. Нужно подключить общую калитку с возможностью вызова любой квартиры,вызывная панель на калитку без видео.
Производитель пишет,что с Визитами 300 серии это невозможно.
Если у кого нибудь получилось собрать эту систему,расскажите пожалуйста как? Какое оборудование нужно добавить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 10 2011, 08:46
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



И с 400 серией это невозможно.

Уже обсуждалось тут что нужено сделать чтобы реализовать такое.

Разница между 300 и 400 серией заключается в наличии в последней установки приоритетов. В 300 серии приоритетов нет, но есть как и в остальном оборудовании возможность подключения пульта консъержа. А пульт консъержа это можно считать параллельный БУД. Учитывая схемотихнику 400 и 300 серии которая в определённой степени похожа, можно сделать вывод, что до 4-5 параллельных домофонов (например 4 БУД и пульт конъержа) работать будет и без переделок. Для 8 домофонов как в Вашем случае наверняка потребуется некоторая переделка БУДов специально для работы параллельно.

Советы приведённые выше рассчитаны на опытных специалистов имеющих определённый уровень знаний в области электроники. Таких людей не испугают возможные неожиданности и новые проблемы.

Если Вы хотите готовое решение, котоорое гарантированно будет работать и его можно с уверенностью реализовать не глядя, то официальный ответ: до 4 домофонов + пульт консъержа вот и всё.

Это как с сетями Lan на "витой паре" - официально до 100 меторов может быть любой кабель, но умельцы успешно без переделки и 120-150 меторв делали, а с применением особого кабеля и все 300 меторв... Но делать это станут только "для себя", профессионалы делающие кому-то "на заказ" не будут нарушать это правило. И с домофонами - для себя (для того, кто обслуживает) можно делать разные вещи, но посторонним такое делать или советовать не стоит, чтобы потом всевозможных (например этических) проблем не влзникло.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Maxprime
post Feb 10 2011, 14:36
Post #12


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 8-February 11
Member No.: 46 612



То есть возможен вариант с установкой на калитку двух БВД по 4 подъезда на каждый ?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 10 2011, 14:52
Post #13


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Возможен, но с точки зрения техники было бы корректнее дороботать БУД-ы...

У Вас проблемы больших расстояний не возникнет при таком количестве подъездов?

Если не возникнет, то остальное можно считать мелочи.

И ещё такой аспект: с каждым дополнительным БУД теоретически возрастает вероятность занятости линии в еденицу времени. Т.е. не будит ли у Вас с 7 подъездами слишком часто заниматься линия? На столько часто что перед калиткой будет собираться очередь. Просто надо учитывать, что при наборе одной из квартир заниматься будет вся система и вызов с других БВД в это время будет отложен.

Единственное что разгружает эту систему - предположение, что большенство людей будут пользоваться ключами, а звонить будут только редкие гости...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Maxprime
post Feb 10 2011, 21:30
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 8-February 11
Member No.: 46 612



Да,калитка в основном для гостей,жильцы пользуются ключами или въезжают во двор на машинах через автоматические ворота.
Попробуем систему с двумя БВД,блоки управления на гарантии-не хочется в них что то менять.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Радиотех
post Jul 14 2011, 07:20
Post #15


Пользователь
**

Group: User
Posts: 81
Joined: 2-May 10
Member No.: 46 200



Цитата(RedVaz99 @ Jul 19 2010, 11:49) *

Добрый день. Вопрос следующий:
Есть 6 подъездов (в них 64 квартиры всего), нумерация сквозная.
На каждом из подъездов стоит БВД-313 + БУД-301М + БК-30.
Можно ли используя это оборудование дополнительно подключить общую калитку с возможностью вызывать с неё любую квартиру? какое оборудование нужно устанавливать на калитку?

Если с этим оборудованием нельзя организовать такую схему - то подскажите пожалуйста что надо заменить или добавить.

Спасибо.


Здравствуйте RedVaz99. Если вам не нужна возможность одновременной работы всех 6-ти панелей и калитки, то в полне подойдёт устройство АКК100(30). Конфигурация вашего оборудования как раз подходящая.
User is offlineProfile CardPM