Добрый день, на объекте 2 двери, нужно установить на каждую переговорное устройство на 1 абонента типа БВД-405А-1, звонить должны в одно и то же место - в комнату охраны. Подскажите как реализовать? думаю поставить на каждую дверь КТМ602М и БВД-405А-1, можно ли просто запараллелить выходи LINE и GND от БВД на одну трубку?
задаче еще осложняется тем что на обеих дверях еще и устанавливается СКУД Болид, но для начала хотелось бы разобраться с первым вопросом. |
Dmfn_Create |
Aug 21 2015, 20:51
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Добрый день, на объекте 2 двери, нужно установить на каждую переговорное устройство на 1 абонента типа БВД-405А-1, звонить должны в одно и то же место - в комнату охраны. Подскажите как реализовать? думаю поставить на каждую дверь КТМ602М и БВД-405А-1, можно ли просто запараллелить выходи LINE и GND от БВД на одну трубку? задаче еще осложняется тем что на обеих дверях еще и устанавливается СКУД Болид, но для начала хотелось бы разобраться с первым вопросом. Возьмите монитор Тантос, к нему можно подключить два блока вызова. Система управления доступом работает вообще отдельно. Возможно, через блоки вызова надо будет открывать дверь, для этого там есть специальные контакты. Кроме того непонятно, зачем надо ставить контроллер КТМ602, если есть Болид. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|