Проблема с KTM 602 M, может кто сталкивался |
Проблема с KTM 602 M, может кто сталкивался |
VIRU |
Nov 6 2009, 19:38
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 6-November 09 Member No.: 45 927 |
Проблема в следующем
Вот уже 3 года КТМ 602М работает с такой причудой, где-то раза 3 в год с переодичностью 2-4 месяца, отказывается откравать ключем, стоит RD-2. Просто перезапуск, включить и выключить не помогает, надо на пол дня или день выключить, а потом включить и все опять работает. Тепер это стало повторятся, слишком часто, день максимум 2 и опять не открывает.... Поменяли на другой, 2 недели и опять такая ситуация... RD-2 тоже меняли. На пермом КТМ я заметил прилично подгоревшие колодки верхнего предохранителя FU-2 вроде он на схеме... Может кто сталкивался с такой проблемой? Кстати это не первый случай. |
TS128 |
Nov 6 2009, 22:33
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Не открывает, это как - не считывает ключ? - т.е. прикладываете ключ и он не пищит никак... или прикладываете ключ а он пищит как положено но замок закрыт?
Подгоревшая колодка предохранителя FU-2 вероятно свидетельствует о значительной нагрузке на выходе питания замка и о том что замок у Вас подключен на 12V... А какого типа и марки у Вас замок? Электромагнитный марки Vizit или другой? Если проблема в том что КТМ никак не реагирует на ключи то возможно неисправны защитные элементы входа ТМ... защитные элементы имеются как в самом КТМ так и в RD-2... В самом КТМ защитные элементы установлены главным образом для тех случаев когда к КТМ подключается не родной считыватель. |
VIRU |
Nov 9 2009, 09:11
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 6-November 09 Member No.: 45 927 |
Стоит ML-400, когда открываешь кнопкой выхода дверь изнунтри, тогда RD-2 пищит, а когда пытаешься открыть снаружи тогда тишина....
|
TS128 |
Nov 10 2009, 09:51
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Если проблема в том что КТМ никак не реагирует на ключи то возможно неисправны защитные элементы входа ТМ... защитные элементы имеются как в самом КТМ так и в RD-2... В самом КТМ защитные элементы установлены главным образом для тех случаев когда к КТМ подключается не родной считыватель. |
Степаныч |
Jan 22 2010, 15:55
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 11 Joined: 9-January 10 Member No.: 46 020 |
А почему обсуждение притихло? У меня вчера подобное вылезло: открываешь снаружи ТМом пищит но не открывает, кнопкой изнутри открывает на 1 сек. ?????? Мож мороз? Отключил... к вечеру включу- посмотрим чи заработает....
( Стоит штатный набор : КТМ603М, РД пот ТМ, кн.+МЛ300) |
TS128 |
Jan 23 2010, 23:53
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
кнопкой изнутри открывает на 1 сек Он хоть пищит как положено при этом? Когда открывает в режиме 1 сек. Пищать должен всё равно 7 сек. Может быть у Вас кнопка подключена всеми 5 проводами в т.ч. белым и зелёным? В этом случае возможно, что вышла из строя кнопка или оборван провод чёрный или красный (если оторван чёрный - не будет гореть светодиод на кнопке), а белый и зелёный провода чисто механически разрывают цепь замка на время удерживания кнопки... На самом деле для надёжной работы белый и зелёный провода использовать нежелательно т.к. они очень быстро перестают работать и замок перестаёт держать дверь вообще... А нужны эти провода ТОЛЬКО для аварийных ситуаций... Хотя в системе предусмотрено несколько защит от аварийных ситуаций... |
alex_t2 |
Jan 24 2010, 00:32
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Может, DL- на "землю" где-то замкнулся?
Примерно так и будет: ключом пищит и не открывает, а с кнопки пищит и открывает только пока её удерживаешь (если, конечно, паспортное включение, с белым-зелёным) -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Степаныч |
Jan 24 2010, 17:06
Post
#8
|
Новый пользователь Group: User Posts: 11 Joined: 9-January 10 Member No.: 46 020 |
Включали не мы... Пищит все 7 сек... Кнопку прозванивали с блока: исх-НЗ-Раз... нажата: Разомкн-НЗ...
Открыто держит пока кнопку удерживаешь, а так до 1 сек... ДЛ- прозвонить на землю? Это че то с морозами вылезло... |
alex_t2 |
Jan 24 2010, 17:27
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Там в качестве исполнительного элемента используется транзистор, поэтому, для упрощения узла делается так: плюс подан на замок прямо с выпрямителя т.е. всегда. Управление замком происходит по клемме DL- . Когда замок закрыт, эта клемма внутри КТМа через транзистор замкнута с минусом питания, т.е GND. Для открывания замка клемма DL- отключается от минуса, и замок открывается.
У Вас возможен вариант, что транзистор пробит, соответственно замок отключается только аварийными контактами кнопки. Впрочем, эти транзисторы весьма надёжны, поэтому более вероятно замыкание провода от замка например на корпус двери. Попробуйте отключить провод от клеммы DL- : если замок останется закрытым, ищите, где замыкание, если откроется - КТМ в ремонт. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
Jan 24 2010, 21:20
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
а, чёрт, я не правильно прочитал... мне показалось что ключом открывает...
|
Степаныч |
Jan 25 2010, 14:43
Post
#11
|
Новый пользователь Group: User Posts: 11 Joined: 9-January 10 Member No.: 46 020 |
Для нас до -30 уже жестоко... пока не доступиться, да тут еще попутно элсеть убили умельцы... проверю.. но что то подобное уже и на БВД-341-Буд-302-МЛ400 : временами не отпускает магнит... особенно кодом, при подпирании плечем и наж.кнопке - открывает, ТМом тоже чаще... а с кодом проблемы... Мож где уже подобное прописано в форуме?
|
alex_t2 |
Jan 25 2010, 20:45
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
В 300-й серии управление замком аналогично, так что всё сказанное про цепь DL- в силе и тут.
Между открыванием кодом и открыванием ключом никакой разницы. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Leon |
Jan 27 2010, 00:29
Post
#13
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 4 Joined: 11-December 08 From: С-Петербург Member No.: 24 244 |
Сегодня столкнулся с аналогичной ситуацией, стоит контроллер 602м и считыватель RD-3 и тоже на ключ не реагирует, с кнопки пищит как положено, прикладываеш ладонь минут на 2 и все ок от ключа открывает, остывает перестает открывать. Это однозначно из-за холода до этого было норма, а сегодня t -20 может чуть по более. Утром поеду менять на другую, посмотрим что получится. Попробуй погрей
|
Степаныч |
Feb 5 2010, 12:39
Post
#14
|
Новый пользователь Group: User Posts: 11 Joined: 9-January 10 Member No.: 46 020 |
Закончилось тем, что поменяли полевик и все заработало....
Вопрос в том из-за чего он накрылся? Там частенько изоленту к пластине подматывали - мож из-за зазора? |
alex_t2 |
Feb 5 2010, 21:10
Post
#15
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Да там, по идее такой запас, что ему этот замок, что слону дробина.
Коммутирует до 55 Вольт ток до 17 Ампер. Ломать голову стОит начинать, если повторится. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Propajan |
Apr 12 2016, 14:49
Post
#16
|
Новый пользователь Group: User Posts: 1 Joined: 12-April 16 Member No.: 49 192 |
Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать.
из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания." Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных? |
petr5555 |
Apr 13 2016, 21:06
Post
#17
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Ситуация как у автора топика. Сгоревший предохранитель, который на питание 12В и к тому же диодный мост с обратной стороны обгоревший (все 4 диода). Диоды не пробиты, но напряжение открытия чуть выше, чем у свежих диодов с питания 18В. Электромагнитный замок хорошо замуровали, поэтому прошу помощи перед демонтажом Может выяснили из-за чего ток завышен? Просто перепаяю на свежие диоды, а ситуация повторится, корень проблемы хочется узнать. из мануала КТМ: "Запрещается использовать электромагнитные замки с сопротивлением обмотки менее 20 Ом, а также не имеющие цепей размагничивания." Что из себя представляет цепь размагничивания? Может ли быть, что она не исправна и поэтому токи выше штатных? Так Вы замерьте сопротивление замка !!! Если 20 Ом и более, то проблема, скорее всего, не в нём..... Кстати, а какой именно ток течёт через цепь замка ? |
b_oleg |
Apr 13 2016, 23:42
Post
#18
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Еще померяйте, нет ли замыкания обмотки замка на корпус. Бывает и такое, но очень редко.
Цепь размагничивания - это конденсатор и резистор, которые с обмоткой замка представляют собой колебательный контур. При снятии напряжения с замка возникают затухающие колебания, которые и снимают остаточную намагниченность. Попробуйте сначала просто отсоединить провод от работающего замка - если будет сильно искрить, значит цепь размагничивания неисправна. По моим наблюдениям предохранитель, полевик или диодный мост иногда горят, когда силой открывают запертую дверь. Обратите внимание на дверную ручку (удобно взяться и дернуть вдвоем/втроем?). |
Lo-Fi Version | Time is now: 26th September 2024 - 21:21 |