Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Линия CUD и DSD

ivsatel
post Jul 21 2020, 19:22
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 29
Joined: 28-September 18
Member No.: 50 200



Всем доброго времени суток.
Подскажите как проверить линию CUD & DSD
Соответственно между БУД-420 БВД-432RCB
Неисправность проявляется так: При наборе к примерц 1#127 высвечивается Ошибка набора. Хотя от подъезда все прекрасно набирается.
Менял БУД на заведомо исправный
Менял БК401
Единственно БВД не проверял. Сейчас думаю, что при наборе панелька неправильные цифры отправляет БУД-у. Такое может быть? На табло ведь отображаются правильные.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 21 2020, 22:18
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Собственно набором Вы их уже и проверили.
CUD (Control Unit Data) - данные блока управления. По этой линии данные передаются на индикатор блока вызова. Если там надписи есть и меняются - линия цела.
DSD (Door Station Data) - данные блока вызова. По этой линии передаются данные о нажатых кнопках и RF-ключах. Если кнопки отпискиваются при нажатии - линия цела.
Так было в ранее выпускавшемся хорошем оборудовании.
В новом говне типа 420Р все не совсем так. Он тупой (как и все другие новые блоки), и не успевает иногда обрабатывать нажатия кнопок. Как этого смогли добиться - не знаю. Там если набирать номер быстро - попискивать на нажатия будет, а вот обработать может и не успеть. Т.е. набрали 1234, а успел обработать 134. Это фиаско, блин.
Справедливости ради, на индикации будет 134.
Судя по Вашему описанию, у Вас именно БУД420Р. (или все же 485Р?) На подъезде БУД420.
К ошибке набора - линии CUD и DSD отношения не имеют. Если на индикации видите 1#127, то блок должен был попытаться соединиться с номером 127 на первом подъезде.
От 420Р до подъездного БК401 номер передается по линиям SEL и Ek. Проверяйте их на обрыв. Если же у Вас 485Р, то там можно запретить вызов квартиры (420Р вроде не умел). Тоже будет ошибка набора.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ivsatel
post Jul 22 2020, 18:53
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 29
Joined: 28-September 18
Member No.: 50 200



alex_t2 Спасибо за развернутый ответ. Работаю с 420-ым блоком. Сегодня на всякий случай попробовал на отдельном новом кабеле соеденить БУД и БВД, ситуация не изменилась, завтра прокину line gnd sel ek до БК и попробую. Посмотрел напряжение на этих клемах (непосредственно на БК) получилось:
Line GND = 4.6
GND Ek = 12.4
GND Sel = 4.6
Думаю линия исправна (но все равно посмотрю на новом кабеле). Закралось подозрение в неисправности БК401.
Это все после грозы.
alex_t2 Еще раз спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 22 2020, 22:33
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



На линии SEL в норме должно быть, по идее, тоже около 12 Вольт.
А на LINE около нуля (в принципе, могут быть наводки, но 4 В что-то многовато)
Похоже на неисправность БК401.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)