Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Перестала работать квартира

Хемуль
post Aug 8 2016, 12:49
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Подъезд 2хБВД 432; 2хБУД 420; 2хБК 100

В одной квартире перестал работать домофон, при наборе в режим разговора и сразу сброс (гудка нет, щёлкает разок) КЗ и переполюсовок нет. Оказалось что наращивали провод, был CQR 4х0,22 к нему метра два нарастили, вроде КСПВ.
Напрямую в щите подключил трубку, всё работает. В квартире подключаю - не работает ("говорите" и сбрасывает вызов).
Если трубка снята, то переходит в режим разговора как и положено, можно говорить


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Aug 8 2016, 19:56
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Хемуль @ Aug 8 2016, 12:49) *

Подъезд 2хБВД 432; 2хБУД 420; 2хБК 100

В одной квартире перестал работать домофон, при наборе в режим разговора и сразу сброс (гудка нет, щёлкает разок) КЗ и переполюсовок нет. Оказалось что наращивали провод, был CQR 4х0,22 к нему метра два нарастили, вроде КСПВ.
Напрямую в щите подключил трубку, всё работает. В квартире подключаю - не работает ("говорите" и сбрасывает вызов).
Если трубка снята, то переходит в режим разговора как и положено, можно говорить



В щитке трубку подключали квартирную или свою ?

Вообще похоже, что квартирная трубка плохо работает.....
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Aug 8 2016, 21:51
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



В трубке - плохой контакт в переключателе громко/тихо или дохнет динамик.
Еще возможная причина - повышенное сопротивление в проводке (слабая скрутка или не медный провод).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Aug 8 2016, 22:04
Post #4


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(petr5555 @ Aug 8 2016, 19:56) *

В щитке трубку подключали квартирную или свою ?

Вообще похоже, что квартирная трубка плохо работает.....

Сначала свою - работает. Потом с квартиры принёс и подключил - работает.

Цитата(b_oleg @ Aug 8 2016, 21:51) *

В трубке - плохой контакт в переключателе громко/тихо или дохнет динамик.
Еще возможная причина - повышенное сопротивление в проводке (слабая скрутка или не медный провод).

Я тоже говорю что из-за нарощенного провода. Но клиент говорит стандартную фразу - "раньше работало". Прокидывать новый не разрешает, т.к. ремонт сделан в квартире.
Какое напряжение во время звонка (15 вольт)? Может оно подсело, а нарощенный кусок с большим сопротивлением усугубляет положение и до трубки доходит недостаточный вольтаж для сработки?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Aug 8 2016, 23:18
Post #5


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Хемуль @ Aug 8 2016, 22:04) *

Сначала свою - работает. Потом с квартиры принёс и подключил - работает.


Я тоже говорю что из-за нарощенного провода. Но клиент говорит стандартную фразу - "раньше работало". Прокидывать новый не разрешает, т.к. ремонт сделан в квартире.
Какое напряжение во время звонка (15 вольт)? Может оно подсело, а нарощенный кусок с большим сопротивлением усугубляет положение и до трубки доходит недостаточный вольтаж для сработки?
БУД выдает в линию ток 20mA, по получившемуся напряжению и определяется состояние трубки (положена/снята/нажата кнопка отпирания замка или обрыв). Соответственно при увеличенном сопротивлении линии, когда трубка на подставке, напряжение может стать больше нижнего порога (положена/снята), то есть для БУДа - трубка снята.
Замкните провода на одном конце, на другом замерьте сопротивление и все станет ясно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Aug 9 2016, 01:03
Post #6


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Если окажется, что проблема в проводке и заменить её нет возможности, то можно уменьшить сопротивление трубки - параллельно динамику поставить резистор несколько десятков Ом, только это в ущерб громкости.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Aug 9 2016, 20:36
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(b_oleg @ Aug 9 2016, 01:03) *

Если окажется, что проблема в проводке и заменить её нет возможности, то можно уменьшить сопротивление трубки - параллельно динамику поставить резистор несколько десятков Ом, только это в ущерб громкости.


При ремонте могли повредить провод.

Надо взять кусок провода такой же длины и подключить трубку.
Если всё будет работать, то только менять провод !!!!


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 