Неоткрывают ключи.Ремонт БУД301М, Периодически отказывает считыватель ТМ ключей |
Неоткрывают ключи.Ремонт БУД301М, Периодически отказывает считыватель ТМ ключей |
элкрипт |
Dec 6 2021, 19:49
Post
#1
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 |
Система БВД-321,БУД301М
Периодически стал отказывать считыватель ключей ТМ Замерил напряжение на считывателе-2.8 В При откидывание провода ТМ на БУДе напряжение на клеммах ТМ GND БУДа 2,8В Проблема решилася заменой БУДа,напряжение на считывателе стало 5,6В На неисправном БУДе обрезал дорожку ,ведущую к ноге 21 ТМ микросхемы IC3 PIC16F47 Напряжение на считывателе стало 5,6В Вопрос-неисправна PIC16F47 по входу ТМ и БУД на запчасти? Или можно как то решить эту проблему? |
Sashaoff2 |
Dec 7 2021, 06:03
Post
#2
|
Пользователь Group: User Posts: 95 Joined: 29-June 11 Member No.: 46 840 |
Если периодически, то возможно потёк конденсатор 2200мк25v. Его надо снять, а под ним промыть спиртом. Я после промывки ещё лаком покрываю. Потом впаять новый конденсатор.
|
элкрипт |
Dec 7 2021, 17:31
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 |
Снова заглючили ключи.
Замена кабеля не помогает. Считыватель отдельный рядом с БУДом работает. Увеличение расстояния ,примерно 20м,проводом КСПВ2х0,5 приводит к отказу считывателя Взяли тонкий антенный провод отдельно на считыватель(что было под руками).Подключил К клеммам GND TM БУДа и панели БВД-321VP Панель заработала,ключи считывает. Проблема вроде решена |
Lo-Fi Version | Time is now: 11th November 2024 - 14:35 |