Не пойму в чём проблемка во всём подъезде стоят мониторы 430 тут один без нас поставил визит 460 и БКМ-440 и началась херня с перезвоном я понимаю что стоит перемычка LN- на GND она нужна но в тот момент она сажает единицу на минус и коммутатора и всего через экран коаксиала кто решил данную проблемку напишите рецепт. Пожалуйста!!!
Не должно быть перемычки на подъездном канале.
Только на индивидуальном блоке вызова.
Рецепт - снять перемычку.
Проверьте, не оборван ли провод LN- от щита до БКМ-а.
Должно работать без перемычки.
Надеюсь, видеосигнал-то в квартиру заведен?
Да без разницы, что с БКМ, что без БКМ - ПЕРЕМЫЧКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Перемычка ставится при применении одноабонентских блоков вызова, или, в виде исключения (сто раз подумать и проверить) если монитор ставится вместо трубки ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИДЕОКАМЕРЫ.
Для правильной работы монитора ему нужны ТРИ провода - LN-, LN+, GND. GND приходит по кабелю видеосигнала, если этого кабеля нет, то можно рискнуть, и поставить перемычку.