Доброго времени суток. Подскажите кто может как подключить Matrix-2K к БВД-403CPL, который в свою очередь работает с видеодомофоном М403СМ и элетрозащелкой. Все кроме матрикса работает на ура, не могу понять как включить Матрикс.
В каком месте затык?
"все работает на ура" - замок открывается с монитора?
Тогда соединяете клемму "земля" матрикса с клеммой "GND" на БВД
На клемму "+12В" матрикса даете питание с "+Е" монитора (не более 18 вольт должно быть), или с блока питания замка.
На Матриксе ставите перемычку для работы с электромеханическим замком.
Клемму "замок" матрикса соединяете с клеммой "LC" на БВД.
Включаете питание.
Три провода там всего надо соединить.
Фактически Матрикс будет просто как бы нажимать на кнопку выхода.
Или замок еще не подключен?
Тогда собираете по схеме в паспорте Матрикса, а клемму "LC" подключаете к клемме "кнопка" на матриксе
соединяете "земля" и "GND".
В этом случае наоборот - БВД будет нажимать кнопку на матриксе.