Posted by: gaigin Jul 10 2016, 21:27
День добрый. Имеется в наличии электромеханический замок CISA с сопротивлением обмотки 3 Ом.
В паспорте КТМ-602R написано, что запрещается использовать замки с обмоткой менее 10 Ом.
Чем чревато использование такой связки и можно ли их как-то "подружить" между собой?
Posted by: petr5555 Jul 11 2016, 20:58
Цитата(gaigin @ Jul 10 2016, 21:27)
День добрый. Имеется в наличии электромеханический замок CISA с сопротивлением обмотки 3 Ом.
В паспорте КТМ-602R написано, что запрещается использовать замки с обмоткой менее 10 Ом.
Чем чревато использование такой связки и можно ли их как-то "подружить" между собой?
Чем, чем ???
Ток то более чем в три раза больше !!!!
Подружить можно. Намотайте нормальную обмотку......
Posted by: gaigin Jul 12 2016, 08:26
Я сейчас конечно глупость спрошу, но если к существующей обмотке добавить сопротивление до нужного номинала? Такой вариант вообще работоспособен?
Просто не хочется залезать в новый замок, да и еще найти надо того, кто перемотает.
К примеру взять номиналом 6,8 Ом. Общее сопротивление 9,8 Ом, ток при напряжении 13В равен 1,33А, падение напряжения на нем 9В. Получается мощность 12 Вт. Но это при длительной нагрузке, у нас же получается кратковременная нагрузка.
Либо пойти совсем не рациональным путем: найти блок питания 4+А, подачу напряжения с него на замок реализовать через автомобильное реле, которое управляться будет КТМом.
Posted by: b_oleg Jul 12 2016, 11:02
Цитата(gaigin @ Jul 12 2016, 08:26)
Я сейчас конечно глупость спрошу, но если к существующей обмотке добавить сопротивление до нужного номинала? Такой вариант вообще работоспособен?
Просто не хочется залезать в новый замок, да и еще найти надо того, кто перемотает.
К примеру взять номиналом 6,8 Ом. Общее сопротивление 9,8 Ом, ток при напряжении 13В равен 1,33А, падение напряжения на нем 9В. Получается мощность 12 Вт. Но это при длительной нагрузке, у нас же получается кратковременная нагрузка.
Уменьшится ток, ну и напряжение на замке уменьшится раза в 3. для замка этого точно мало.
Цитата(gaigin @ Jul 12 2016, 08:26)
Либо пойти совсем не рациональным путем: найти блок питания 4+А, подачу напряжения с него на замок реализовать через автомобильное реле, которое управляться будет КТМом.
Должно работать.
Вероятно лучше вместо блока питания взять конденсатор на несколько тысяч мкф, запитать его через 10 Ом, и разместить ближе к замку.
Posted by: gaigin Jul 12 2016, 14:25
Цитата(b_oleg @ Jul 12 2016, 11:02)
взять конденсатор на несколько тысяч мкф, запитать его через 10 Ом, и разместить ближе к замку.
Можно подробнее, как именно "запитать через 10 Ом"?
Posted by: petr5555 Jul 12 2016, 22:14
Цитата(gaigin @ Jul 12 2016, 14:25)
Можно подробнее, как именно "запитать через 10 Ом"?
Ну автор, наверное, имел ввиду, что +12 подаётся через 10 Ом на конденсато у уж
с конденсатора на замок.
Кстати, обязательно поставьте диод параллельно замку !!!
Но это всё извращения. Рано или поздно спалите КТМ......
Posted by: gaigin Jul 12 2016, 23:04
Цитата(petr5555 @ Jul 12 2016, 22:14)
Но это всё извращения. Рано или поздно спалите КТМ......
Дак что, тогда получается второй по верности вариант (после перемотки катушки) - использовать мощный блок питания и реле?
Posted by: b_oleg Jul 13 2016, 07:36
Цитата(petr5555 @ Jul 12 2016, 22:14)
Ну автор, наверное, имел ввиду, что +12 подаётся через 10 Ом на конденсато у уж
с конденсатора на замок.
Кстати, обязательно поставьте диод параллельно замку !!!
Но это всё извращения. Рано или поздно спалите КТМ......
Да, все верно.
Posted by: b_oleg Jul 13 2016, 08:11
Цитата(gaigin @ Jul 12 2016, 23:04)
Дак что, тогда получается второй по верности вариант (после перемотки катушки) - использовать мощный блок питания и реле?
Если есть опасения за КТМ, можно же использовать резистор большего номинала. Либо питание на замок можно взять с отдельного БП, менее мощного.
Еще у CISA есть какие-то бустеры (надо узнавать точнее, я с ними не сталкивался), возможно это то, что требуется.
В общем, вариантов несколько. Что предпочтительней - решать Вам.
Posted by: petr5555 Jul 13 2016, 09:38
Вообще, даже нормальный замок вызывает некоторые проблемы.
Например, с предохранителем.......
Posted by: b_oleg Jul 13 2016, 09:55
Цитата(petr5555 @ Jul 13 2016, 09:38)
Вообще, даже нормальный замок вызывает некоторые проблемы.
Например, с предохранителем.......
Бывает, но достаточно редко.
А если замучает, наверное, можно и самовосстанавливающийся предохранитель поставить. (Имеется в виду - в случае с электромеханическим замком).
В последнее время такие в БУД-302М стали ставиться.
Posted by: petr5555 Jul 13 2016, 18:21
Цитата(b_oleg @ Jul 13 2016, 09:55)
Бывает, но достаточно редко.
А если замучает, наверное, можно и самовосстанавливающийся предохранитель поставить. (Имеется в виду - в случае с электромеханическим замком).
В последнее время такие в БУД-302М стали ставиться.
А можно просто вместо штатного на 1 А ставить на 3 А.
Posted by: gaigin Jul 14 2016, 14:11
В характеристиках заявлено потребление тока 3,1 А. Но при этом же написано, что питание - через трансформатор 15 Вт - 12 В. Нестыковочка по мощности выходит.
И опять же, питать нужно через трансформаторный БП или импульсный на 4-5 А подойдет?
Про бустер почитал, указано что позволяет использовать источники питания с током от 250 мА.
Правда цена его приближается к 3000 рублей