Printable Version of Topic
VIZIT Group Forum _ Устройства управления доступом _ КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7
Posted by: ut5esd Feb 10 2020, 11:53
Помогите с проблемой.Установил КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7+RD-2+Замок "ML Цифрал" на 450 кг.Вызов проходит на все трубки нормально,устанавливается связь с абонентом,при нажатии на кнопку открывания двери на трубке звуковое открытие двери происходит ,а замок не открывается.Положения перемычек соответствуют паспортным(только не знаю значение перемычки ELC? стоит в положении " Е").С ключей ТМ открывает нормально,с кнопки выхода тоже.Где копать подскажите
Posted by: petr5555 Feb 10 2020, 14:33
Цитата(ut5esd @ Feb 10 2020, 11:53)
Помогите с проблемой.Установил КТМ 602М + БВД-404А+4 УКП-7+RD-2+Замок "ML Цифрал" на 450 кг.Вызов проходит на все трубки нормально,устанавливается связь с абонентом,при нажатии на кнопку открывания двери на трубке звуковое открытие двери происходит ,а замок не открывается.Положения перемычек соответствуют паспортным(только не знаю значение перемычки ELC? стоит в положении " Е").С ключей ТМ открывает нормально,с кнопки выхода тоже.Где копать подскажите
Ну так где CLC - там и копать !!!
Вообще контакт CLC на БВД-404 - это выход транзистора.
При нажатии на кнопку трубки транзистор срабатывает ( открывается ).
То есть выход CLC на БВД просто можете соединить с контактом OP на КТМ.
Ну и контакты GND у БВД и КТМ тоже должны быть соединены !!!
Posted by: ut5esd Feb 10 2020, 15:29
Цитата(petr5555 @ Feb 10 2020, 14:33)
Ну так где CLC - там и копать !!!
Вообще контакт CLC на БВД-404 - это выход транзистора.
При нажатии на кнопку трубки транзистор срабатывает ( открывается ).
То есть выход CLC на БВД просто можете соединить с контактом OP на КТМ.
Ну и контакты GND у БВД и КТМ тоже должны быть соединены !!!
Перемычка ELC Стоит на КТМ602М в положении "Е" (другое положение "LC") ,Контакт "LC" и GND блока вызова соответственно соединены с "ОР" и GND контроллера КТМ602М.Все собрано по схеме.При нажатии кнопки открывания двери на УКП-7 звук открытия звучит,но напряжение с замка не снимается.Между клемами "GND" и "ОР" присутствует напряжение 15вольт,при нажатии кнопки на УКП-7 напряжение падает до 5.8 вольт,но напряжение с замка не снимается,что может быть?
Posted by: Sashaoff2 Feb 10 2020, 18:15
Цитата(ut5esd @ Feb 10 2020, 15:29)
Перемычка ELC Стоит на КТМ602М в положении "Е" (другое положение "LC") ,Контакт "LC" и GND блока вызова соответственно соединены с "ОР" и GND контроллера КТМ602М.Все собрано по схеме.При нажатии кнопки открывания двери на УКП-7 звук открытия звучит,но напряжение с замка не снимается.Между клемами "GND" и "ОР" присутствует напряжение 15вольт,при нажатии кнопки на УКП-7 напряжение падает до 5.8 вольт,но напряжение с замка не снимается,что может быть?
Ниже прикидываю при условии, что всё исправно.
Большое напряжение на ОР. Надо бы его убавить. Между ОР и GND можно подключить резистор, чтобы в исходном состоянии было не 15, а от 12 до 5V. Тогда при нажатии на кнопку трубки напряжение упадёт ниже 2,5V - замок и откроется. Резистор, что-нибудь 500 - 1000(Ом), может меньше или переменный(к примеру 2,2К) подключите и убавляйте.
Posted by: ut5esd Feb 10 2020, 19:18
Цитата(Sashaoff2 @ Feb 10 2020, 18:15)
Ниже прикидываю при условии, что всё исправно.
Большое напряжение на ОР. Надо бы его убавить. Между ОР и GND можно подключить резистор, чтобы в исходном состоянии было не 15, а от 12 до 5V. Тогда при нажатии на кнопку трубки напряжение упадёт ниже 2,5V - замок и откроется. Резистор, что-нибудь 500 - 1000(Ом), может меньше или переменный(к примеру 2,2К) подключите и убавляйте.
Спасибо за совет,попробую и отпишусь,только это послезавтра будет
Posted by: petr5555 Feb 11 2020, 18:38
Цитата(Sashaoff2 @ Feb 10 2020, 18:15)
Ниже прикидываю при условии, что всё исправно.
Большое напряжение на ОР. Надо бы его убавить. Между ОР и GND можно подключить резистор, чтобы в исходном состоянии было не 15, а от 12 до 5V. Тогда при нажатии на кнопку трубки напряжение упадёт ниже 2,5V - замок и откроется. Резистор, что-нибудь 500 - 1000(Ом), может меньше или переменный(к примеру 2,2К) подключите и убавляйте.
Напряжение на OP действительно очень большое.
Обычно это 5 Вольт.
А что за кнопка выхода стоит и правильно ли она подключена ?
Posted by: ut5esd Feb 11 2020, 20:19
Цитата(petr5555 @ Feb 11 2020, 18:38)
Напряжение на OP действительно очень большое.
Обычно это 5 Вольт.
А что за кнопка выхода стоит и правильно ли она подключена ?
Кнопка цифрал КОДсП-2.Черный и белый провода подключенык GND и OP,красный провод +Е на подсветку кнопки
Posted by: petr5555 Feb 12 2020, 09:22
Цитата(ut5esd @ Feb 11 2020, 20:19)
Кнопка цифрал КОДсП-2.Черный и белый провода подключенык GND и OP,красный провод +Е на подсветку кнопки
Понятно.
Вы всё таки кнопочку то отключите и проверьте без неё открывание с трубки.
Posted by: ut5esd Feb 12 2020, 10:52
Цитата(petr5555 @ Feb 12 2020, 09:22)
Понятно.
Вы всё таки кнопочку то отключите и проверьте без неё открывание с трубки.
Спасибо ,попробую без кнопки.Только что может быть с кнопкой не так? Перепутать не мог,так как подсветка не горела бы,только при нажатии загоралась бы
Posted by: ut5esd Feb 12 2020, 16:44
Цитата(petr5555 @ Feb 12 2020, 09:22)
Понятно.
Вы всё таки кнопочку то отключите и проверьте без неё открывание с трубки.
Вы были правы.Отключил питание подсветки кнопки и все заработало.Питание на подсветку подал с +DL(До этого была запитана с +Е панели вызова).Спасибо всем за помошь.
Posted by: petr5555 Feb 14 2020, 17:22
Цитата(ut5esd @ Feb 12 2020, 10:52)
Спасибо ,попробую без кнопки.Только что может быть с кнопкой не так? Перепутать не мог,так как подсветка не горела бы,только при нажатии загоралась бы
Вы не правы.
Скорее всего неправильно подсоединили контакты кнопки и получается, что
напряжение подсветки подаётся через резистор и светодиод на контакт OP ( а не на GND ).
При этом светодиод гореть тоже будет, но вот с трубок открываться не должно.
Posted by: ut5esd Feb 18 2020, 15:37
Цитата(petr5555 @ Feb 14 2020, 17:22)
Вы не правы.
Скорее всего неправильно подсоединили контакты кнопки и получается, что
напряжение подсветки подаётся через резистор и светодиод на контакт OP ( а не на GND ).
При этом светодиод гореть тоже будет, но вот с трубок открываться не должно.
Да именно так и было,хотя когда подключал делал все по схеме.Как обычно мешает спешка.Сначала я просто убрал питание и все заработало,потом обратил внимание что попутал контакты.Еще раз спасибо
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)