Printable Version of Topic
VIZIT Group Forum _ Многоквартирные домофоны _ При ошибочном наборе идет вызов в кв 100
Posted by: colt2 Sep 13 2016, 19:31
Установили домофон в подъезд, нумерация квартир с 97 по 128, настроили, все нормально работает, но семья из кв 100 стала жаловаться что домофон иногда просто звонит (вызов идет) и никто не отвечает. Начали разбираться, выяснилось что при неправильном наборе номера звонок поступает в квартиру 100. Подскажите что смотреть, куда копать? Блок на двери БВД-343R, блок управления домофона БУД-302M.
Posted by: alex_t2 Sep 13 2016, 21:28
Скорее всего, здесь обычная проблема Визита - "Нулевая квартира".
При случайном нажатии на кнопку "0", происходит звонок в квартиру 100 или 200.
Posted by: b_oleg Sep 14 2016, 01:28
Цитата(alex_t2 @ Sep 13 2016, 21:28)
Скорее всего, здесь обычная проблема Визита - "Нулевая квартира".
При случайном нажатии на кнопку "0", происходит звонок в квартиру 100 или 200.
В этом случае в БУД-302М "Нулевая квартира" - это кв.200, ее нужно программно отключить.
Posted by: colt2 Sep 14 2016, 05:13
Как отключить? В инструкции что-то я не нашел. я пробовал набирать и 000 и 200 и 400 т.е.несуществующие квартиры, итог - звонок идет в кв.100
Posted by: petr5555 Sep 14 2016, 08:07
Цитата(colt2 @ Sep 14 2016, 05:13)
Как отключить? В инструкции что-то я не нашел. я пробовал набирать и 000 и 200 и 400 т.е.несуществующие квартиры, итог - звонок идет в кв.100
А что у Вас с сигналами SEL0 и SEL1 ?
Если в подъезде меньше 100 квартир, то их нужно замыкать....
Posted by: b_oleg Sep 14 2016, 08:12
Цитата(colt2 @ Sep 14 2016, 05:13)
Как отключить? В инструкции что-то я не нашел. я пробовал набирать и 000 и 200 и 400 т.е.несуществующие квартиры, итог - звонок идет в кв.100
Все там есть.
В режиме сервисных установок нажимаете 8, 200, 0, звездочка.
Цитата(petr5555 @ Sep 14 2016, 08:07)
А что у Вас с сигналами SEL0 и SEL1 ?
Если в подъезде меньше 100 квартир, то их нужно замыкать....
Естественно, они замкнуты. Номера же квартир в этом подъезде в разных сотнях.
Posted by: colt2 Sep 14 2016, 09:48
QUOTE(b_oleg @ Sep 14 2016, 09:12)
Все там есть. В режиме сервисных установок нажимаете 8, 200, 0, звездочка.
Естественно, они замкнуты. Номера же квартир в этом подъезде в разных сотнях.
Это же отключение вызова в кв.200, а звонок идет в кв. 100...
Попробую так сделать, отпишусь.
Posted by: Dmfn_Create Sep 14 2016, 10:02
Цитата(colt2 @ Sep 14 2016, 09:48)
Это же отключение вызова в кв.200, а звонок идет в кв. 100...
Попробую так сделать, отпишусь.
*
При замкнутых SELx нет никакой разницы между номерами 100, 200, 300, 400... и т.п.
Posted by: b_oleg Sep 14 2016, 21:52
Цитата(Dmfn_Create @ Sep 14 2016, 10:02)
*
При замкнутых SELx нет никакой разницы между номерами 100, 200, 300, 400... и т.п.
Разницы нет, если квартиры в разных сотнях не отключены.
При замыкании SEL-ов БУД-302М продолжает работать в режиме 200 квартир.
При отключении 200-й квартиры отключается нулевая квартира
только в четной сотне (0/200/400/600/800), кв.100 при этом не отключается. Следовательно, при случайном наборе "0" вызова в кв.100 не будет.
Posted by: colt2 Sep 17 2016, 16:23
QUOTE(b_oleg @ Sep 14 2016, 22:52)
Разницы нет, если квартиры в разных сотнях не отключены.
При замыкании SEL-ов БУД-302М продолжает работать в режиме 200 квартир.
При отключении 200-й квартиры отключается нулевая квартира только в четной сотне (0/200/400/600/800), кв.100 при этом не отключается. Следовательно, при случайном наборе "0" вызова в кв.100 не будет.
Отключил вызов в кв. 200 и 300, люди уже 3-й день спокойно живут. Спасибо за помощь.
Posted by: alex_t2 Sep 17 2016, 16:25
300 не надо было
Живут люди спокойно, но без домофона.
100 = 300 = 500 = 700 = 900
0 = 200 = 400 = 600 = 800
Posted by: pasha281282 Jan 29 2019, 14:30
Доброго времени суток. Столкнулись с такой же проблемой при эксплуатации. При случайном наборе цифры 0 на БВД-343 попадаем в квартиру 200, 400, 600. Блок управления БУД-302М. Можно ли для этих квартир отключить 0 на БВД?
Posted by: b_oleg Jan 29 2019, 15:17
Наверное, для этого можно применить БК-400, но стОит ли?
Posted by: pasha281282 Jan 29 2019, 15:25
QUOTE(b_oleg @ Jan 29 2019, 17:17)
Наверное, для этого можно применить БК-400, но стОит ли?
Да, стоит, если БК-400 ставить, то мы уйдем от этой проблемы?
Posted by: b_oleg Jan 29 2019, 15:36
Какие номера квартир в этом подъезде?
Posted by: pasha281282 Jan 29 2019, 15:52
QUOTE(b_oleg @ Jan 29 2019, 17:36)
Какие номера квартир в этом подъезде?
с 356 по 407
Posted by: b_oleg Jan 29 2019, 16:21
БУД переведите в 400-квартирный режим, установите на БК-400 начальное смещение сотен и к соответствующим SEL (3 и 4 сотня) подключите БК-100. Неиспользуемые квартиры надо отключить программно. Должно помочь.
Если ключи прописаны поквартирно, то видимо их нужно будет переписать в соответствующие ячейки памяти. В этом режиме - не более 6 ключей на каждую квартиру.
Надо проверять, может быть поможет вариант проще - смещение 100, все SEL запараллелить.
Posted by: petr5555 Jan 30 2019, 08:30
Цитата(pasha281282 @ Jan 29 2019, 14:30)
Доброго времени суток. Столкнулись с такой же проблемой при эксплуатации. При случайном наборе цифры 0 на БВД-343 попадаем в квартиру 200, 400, 600. Блок управления БУД-302М. Можно ли для этих квартир отключить 0 на БВД?
Вот раздули проблему !!!
Набирать номер нужно правильно - вот и все дела !!!
Ну а если кого беспокоит, что к ним случайно позвонят, то на трубках для этого есть
переключатель громкости !!!
Posted by: pasha281282 Jan 30 2019, 08:47
QUOTE(b_oleg @ Jan 29 2019, 18:21)
БУД переведите в 400-квартирный режим, установите на БК-400 начальное смещение сотен и к соответствующим SEL (3 и 4 сотня) подключите БК-100. Неиспользуемые квартиры надо отключить программно. Должно помочь.
Если ключи прописаны поквартирно, то видимо их нужно будет переписать в соответствующие ячейки памяти. В этом режиме - не более 6 ключей на каждую квартиру.
Надо проверять, может быть поможет вариант проще - смещение 100, все SEL запараллелить.
У нас от БУД-302М уходят 2 линии, одна на БК-10, другая на РВС-4. Не хотелось бы глобально переделывать, может малой кровью обойтись?
Posted by: b_oleg Jan 30 2019, 11:42
Глобально и не нужно переделывать, не важно какие БК. Надо просто подключить их через БК-400 и перепрограммировать БУД.
Либо отучать нажимателей случайно нажимать нолик.
Других решений этой проблемы я не вижу.
Posted by: pasha281282 Jan 30 2019, 14:26
QUOTE(b_oleg @ Jan 30 2019, 13:42)
Глобально и не нужно переделывать, не важно какие БК. Надо просто подключить их через БК-400 и перепрограммировать БУД.
Либо отучать нажимателей случайно нажимать нолик.
Других решений этой проблемы я не вижу.
А как отключить неиспользуемые квартиры?
Posted by: pasha281282 Jan 30 2019, 16:23
QUOTE(pasha281282 @ Jan 30 2019, 16:26)
А как отключить неиспользуемые квартиры?
И ещё момент у нас подъезды выведены на терминал консьержа.
Posted by: b_oleg Jan 30 2019, 21:33
Отключать квартиры - в сервисных установках через кнопочку "8", в паспорте на БУД все подробно написано.
А вот насчет консьержа ничего не подскажу, у нас их нет.
Posted by: pasha281282 Jan 31 2019, 07:14
QUOTE(b_oleg @ Jan 30 2019, 23:33)
Отключать квартиры - в сервисных установках через кнопочку "8", в паспорте на БУД все подробно написано.
А вот насчет консьержа ничего не подскажу, у нас их нет.
А отключить неиспользуемые квартиры нужно будет в 3 сотне, ли все 355?
Posted by: b_oleg Feb 1 2019, 17:53
Цитата(pasha281282 @ Jan 31 2019, 07:14)
А отключить неиспользуемые квартиры нужно будет в 3 сотне, ли все 355?
Зависит от того, какие клеммы SEL на БК-400 задействованы, это только для того, чтобы самовольно все желающие не подключались и чтобы невозможно было позвонить в отключенную квартиру набрав другую цифру сотни (актуально для неплательщиков).
Какие клеммы задействовать - все или только для 3-й и 4-й сотни - зависит от Вашего желания и от того, привязаны ли ключи к квартирам.
Например, если ключи к квартирам не привязаны, на БК-400 ставите смещение =100. Затем, SEL коммутаторов подключаете на БК-400 к SEL2 и SEL3, остальные клеммы - на соответствующие.
В сервисном режиме отключаете квартиры с 300 по 355 и с 408 по 499.
Вот и все. При наборе нулевой квартиры будет сигнал ошибки.
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)