Posted by: Strange Jul 28 2009, 21:23

Добрый день, с недавнего времени на 2-х домах начался странный глюк. Некоторые квартиры не могут открыть дверь, но переполюсовок нигде нет. Некоторые квартриры при прозвонке БК показывают сопротивление выше в 2 раза. Также если прозвонить единицы на землю(на любой болт в эл.щитке) то тоже показывает 1300где-то. Если отключить с БК провод EK то эта проблема исчезает.
Там стоит SM-100 + БК-100, также на той двери стоит Commax который уходит воздушкой на другой дом.
В чем может быть проблема?

Posted by: TS128 Jul 31 2009, 10:40

А менять оборудование не пробовали?

что значит уходит в другой дом? там стоит вызывная панель "корейского" домофона, и в другом доме тоже стоит, и они обе выведены на один монитор? или как? "Корейский" домофон особо влиять не как не может кроме как через общий провод на корпусе и соотвестввенно на двери... но не на всез панелях даже есть такое соединение (корпуса с общим).

Выше в 2 раза - это 1300 где-то? Там везде только трубки, монитров нет?

Попробуйте во время разговора отсоеденить один из проводов исползуемых тем абонентом с которым идёт разговор, дверь должна открыться. Если так, то ищите неполадки в проводке. Ну и попробуйте поменять БК для начала... может быть они неисправны... проще выявить методом исключения неисправный блок а потом, если есть желание искать, неисправность в самом блоке.

Posted by: Strange Aug 4 2009, 21:06

Цитата(TS128 @ Jul 31 2009, 13:40) *

А менять оборудование не пробовали?

что значит уходит в другой дом? там стоит вызывная панель "корейского" домофона, и в другом доме тоже стоит, и они обе выведены на один монитор? или как? "Корейский" домофон особо влиять не как не может кроме как через общий провод на корпусе и соотвестввенно на двери... но не на всез панелях даже есть такое соединение (корпуса с общим).

Выше в 2 раза - это 1300 где-то? Там везде только трубки, монитров нет?

Попробуйте во время разговора отсоеденить один из проводов исползуемых тем абонентом с которым идёт разговор, дверь должна открыться. Если так, то ищите неполадки в проводке. Ну и попробуйте поменять БК для начала... может быть они неисправны... проще выявить методом исключения неисправный блок а потом, если есть желание искать, неисправность в самом блоке.


Да, в другом доме стоит ввызывная панель "корейца"(Диспетчер круглосуточный сидит в другом доме, туда в диспетчерскую все корейские панели уходят). Там везде только трубки, мониторов нет, с проводкой всё нормально. БК менял.

Сейчас дошло до того, что выключил корейца, потом включил, всё заработало, но перестал открывать кореец. Соотвественно если выключить вызывную панель и включить перестают опять квартиры открывать. Т.е. кого последнего включить, тот и не открывает.

Posted by: TS128 Aug 5 2009, 00:21

"Корейская" вызывная панель управляет замком при помощи реле поэтому она по идее полнстью изолирована от домофона Vizit. Каим образом она у Вас открывает дверь? Подключена паралельно кнопке выхода? Значит и кнопка не работала вместе с "корейской" панелью?

Крайне нежелательно если через "корейский" домофон дома или подъезды окажутся соеденены. Выясните изолирован ли общий провод (земля, GND) "корейской" вызывной панели от её корпуса и от двери. Если не изолирована попробуйте для эксперемента изолировать. И в данном случае желательно вообще изолировать.

В любом случае полезно попробовать поменять оборудование для локалдизации неисправности.

Posted by: Strange Aug 10 2009, 08:50

Кнопка работала, подключена параллельно. Про изоляцию я попозже посмотрю.

Пока что проблема решилась сама собой. Просто стало работать и все. Разбираться времени уже не было, занялся другими объектами.

Posted by: Анатолий Aug 11 2009, 03:06

Цитата(Strange @ Aug 10 2009, 14:50) *

Кнопка работала, подключена параллельно. Про изоляцию я попозже посмотрю.

Пока что проблема решилась сама собой. Просто стало работать и все. Разбираться времени уже не было, занялся другими объектами.

Возможно ,всё таки была исчезающая неисправность, как кз на линии трубок, и когда вы проверяли БК,она в этот момент исчезла. Если неисправность вернётся, начните опять с прозвонки БК. smile.gif