Posted by: Alexey_A Dec 28 2017, 14:13
Отработали сутки залипло реле на нескольких парадных! Оборудование VIZIT не работает с замками VIZIT? Мне теперь дополнительные БП и реле ставить нужно?
Posted by: petr5555 Dec 28 2017, 22:28
Цитата(Alexey_A @ Dec 28 2017, 14:13)
Отработали сутки залипло реле на нескольких парадных! Оборудование VIZIT не работает с замками VIZIT? Мне теперь дополнительные БП и реле ставить нужно?
Зачем ?
Просто замените реле на более мощное и обязательно ставьте диоды ........
Posted by: Alexey_A Dec 29 2017, 09:28
Цитата(petr5555 @ Dec 28 2017, 22:28)
Зачем ?
Просто замените реле на более мощное и обязательно ставьте диоды ........
я имею ввиду залипло реле в буде
Posted by: petr5555 Dec 29 2017, 20:19
Цитата(Alexey_A @ Dec 29 2017, 09:28)
я имею ввиду залипло реле в буде
Да я понял.
И в Буд-ах и в панелях ставят сейчас плохие реле........
Я вот просто меняю их ( при залипании) на реле с более мощными контактами.
Posted by: Alexey_A Nov 8 2018, 12:43
Цитата(petr5555 @ Dec 29 2017, 20:19)
Да я понял.
И в Буд-ах и в панелях ставят сейчас плохие реле........
Я вот просто меняю их ( при залипании) на реле с более мощными контактами.
Т.е. я покупаю вещь за целых 4000 рублей, и должен делать доработку, чтобы она хотя бы день проработала... Видимо так получается. Какие реле ставите?
Posted by: petr5555 Nov 9 2018, 09:12
Цитата(Alexey_A @ Nov 8 2018, 12:43)
Т.е. я покупаю вещь за целых 4000 рублей, и должен делать доработку, чтобы она хотя бы день проработала... Видимо так получается. Какие реле ставите?
Ну почему один день ?
А если поставите диод параллельно контактам реле ( или на замок ), то вообще может долго работать...............
Реле подбираю такое, чтобы было примерно аналогично по сопротивлению обмотки, по габаритам,
но выдерживало бы больший ток коммутации.
Можно и вообще отказаться от реле и перейти на мощные полевики, как это
и делается во многих случаях ...............
Posted by: shifterpry Jan 17 2019, 10:00
QUOTE(Alexey_A @ Dec 28 2017, 14:13)
https://happywheels3dgame.com/
Отработали сутки залипло реле на нескольких парадных! Оборудование VIZIT не работает с замками VIZIT? Мне теперь дополнительные БП и реле ставить нужно?
Зачем ? Я думаю это не нужно