Состав системы:
БПД-18/12-1-1
БВД-SM101R
БК-10 14 шт. (кол-во квартир 60, этажей 5)
VIZIT УКП-7
VIZIT EXIT 300M
VIZIT-МL300
У большинства квартир замок не открывается с трубки, кнопка, ключи и код на открытие работают.
Начал поиск неисправности с блока питания, все предохранители целые на выходе "18В" напряжение 20+ на БВД приходит столько же. На всякий случай поменял БП, без изменений.
Проверил соединение шлейфа БВД с кабелем, все скрутки пропаяны, окислов и повреждений нет.
Проверил все БК на КЗ и переполюсовку трубок, всё в норме. На всякий случай отключил квартиры на которых нет сопротивления трубки на базе, чтобы исключить переполюсовку со снятой трубкой, без изменений.
Завтра собираюсь поменять БВД. Если не поможет, то что это может быть? Есть ли еще способы выявления причины не открытия?
Еще раз проверить все БК на переполюсовки, КЗ и прочее. Кстати, а для чего столько БК?
Проблема решена
Соединение между БК и трубкой абонента везде исполнено экранированным кабелем и один из жильцов в дополнение к подключенным жилам подключил на трубке экранирующую жилу к минусу. Удалось найти путем поочередного подключения БК, а затем квартир на нем. Повезло, что это была 4 квартира так бы тонну времени потратили.
Только вот не могу взять в голову как это влияло на систему? Экранирующая жила не была подключена к БК, а просто касалась DIN рейки.