Звонят клиенты: мол меняем дверь, строители сняли "морду", надо назад поставить и подключить.
После демонтажа обнаружилось:
-сгорел предохранитель 18 в
-с БВД невозможно вызвать никакую квартиру
-бк-30 проверить негде
- тм работают
Помогите разобратся: в чем трабла.То ли бвд менять, то ли бк 30.Железо на пробу никто не дает, токо покупать.
да, бвд 100
на Ек 12 в имеется, токо на трубы ничего не вылетает,
даст Бог на этой неделе разберемси
Огромное спастбо!
У меня проблема немножко другая. Аппаратура БВД 311, БУД 301М и БК100.
Перестала пиликать панель при открытии двери и кнопкой и ключом. А вызов есть, т.е. набираешь номер квартиры, панель пиликает. И связь между жильцом и посетителем нормальная. В чем дело, ума не приложу. Жильцы уже достали, не слышат писка при открытии ключом, сразу звонят и жалуются, что дверь не открывается.
Xм... явно что, что-то в БУД... Но, только вот, уточните пожалуста - замок при этом открывется? с трубки, ключа, кнопки? и как положено на 7 сек. (если переклюяатель в соответствующем положении)? а если приложить непрописаный ключ - сигнал ошибки выдаётся?
Да, на мой взгляд, проблема в Блоке Управления.
Точно не скажу как там сделано формирование сервисных сигналов, но скорее всего за это отвечает один из выводов процессора, с которого снимается сигнал на микросхему усилителя. СтОит глянуть промежуточные элементы в этой цепи. Уже сталкивался с пробитым smd конденсатором в 420-м.
Если нет опыта в части ремонта электроники, то лучше, конечно, не лезть.