Здравствуйте.
БУД 302-М БВД314RCP два коммутатора БК-100 кнопка выхода КН-05 замок Олевс М-300 подъезд 17 этажей
В один день, перестал проходить сигнал вызова на мониторы которые подключены через МСК. Из всех доступных, расположенных в щитках МСК (а их я нашел 5-ть шт) дозвониться можно только на один, который подключен к первому БК.
Обнаружил "поделие" умельцев, три подключения РВС-4М к линии видео.Подключены таким образом были: К линии видео нареканий нет, но вот питание они взяли с линии БУД-БК т.е. LINE и GND которые идут от БУД к второму БК-100. Я их отключил конечно, но видимо поздно.
Была попытка регулировки баланса и усиления, но тщетно. Если на место МСК повесить трубку то звонок проходит, сопротивление на контактах МСК везде 700 - 780. Но если набирать эту квартиру с модулем МСК то сигнал на БВД как будто не берут трубку.
Можете написать подробнее, где и что Вы отключили?
Некоторые мониторы, типа Commax, при работе через МСК не реагируют на вызов или не могут поднять трубку, если нет видеосигнала. Возможно, после отключения РВС, пропал видеосигнал, что и вызвало эту проблему.
Мониторов (сторонних) целый зоопарк, не только "комаксы", но и сланоксы и тантосы и т.д. Не до одного из них нельзя дозвониться, а отключил РВС питание только после происшествия. Я подозреваю залипание одного из МСК, Такое бывает когда монитор не сбрасывает 12 вольт с модуля. Только как это выявить когда большая половина модулей в квартирах...