Posted by: ivsatel Feb 10 2023, 13:44
Здравствуйте. Подключаю считыватель к Z-5R. Нет реакции. подключаю к Z-5R считыватель CP-Z-2 все нормально. KTM нет, RD-4R к нему подключить не могу. Попробовал подключить к БУД-430, тоже без результатно. На буде дату подключал к ТМ, пробовал к DSD...
Как его проверить?
Posted by: AlexG Feb 10 2023, 20:10
Подключил точку А к точке Б.
А где схема подключения?
Posted by: ivsatel Feb 10 2023, 20:53
Цитата(AlexG @ Feb 10 2023, 20:10)
А где схема подключения?
БУД-430S
БВД-432RCB
Вообще, с начала сломался считыватель меток на панели 432RCB. Я решил, что если взять стационарный считыватель RD-4R и подключить его контакт RD к клеме DSD (по ней же передаются коды меток) соответственно плюсовой к Е+ минусовой к GND, не задействовав BIP, заменить или продублировать считыватель. Но эффект оказался не предсказуемым (для меня). Панель перестала воспринимать нажатие клавиш напрочь. Тогда подумал, что может подключив контакт RD к клемме TM напрямую к БУД-у получу результат. Но результат оказался отрицательный. Совсем нет эмоций.
И тут я засомневался в работоспособности RD-4R. Собственно как его проверить?
Posted by: AlexG Feb 12 2023, 09:03
BIP надо было подключить, так вы по звуку определите открытие или отказ.
Сигнал ТМ откроет дверь только по прописанным ключам в БУД.
Возможна проблема при использовании неоригинальных ключей.
432RCB в антивандальном исполнении. Каким образом её сломали?
Цитата(ivsatel @ Feb 10 2023, 20:53)
если взять стационарный считыватель RD-4R и подключить его контакт RD к клеме DSD
Так нельзя. Надо было сразу подключать к ТМ.
Posted by: ivsatel Feb 12 2023, 16:18
Цитата(AlexG @ Feb 12 2023, 09:03)
BIP надо было подключить, так вы по звуку определите открытие или отказ.
Я контролировал напряжение на контактах замка.
Цитата(AlexG @ Feb 12 2023, 09:03)
Сигнал ТМ откроет дверь только по прописанным ключам в БУД.
Ключи которыми я проверял заранее прописаны в блок.
Цитата(AlexG @ Feb 12 2023, 09:03)
Возможна проблема при использовании неоригинальных ключей.
Проверял и оригинальными ключами тоже(
Цитата(AlexG @ Feb 12 2023, 09:03)
432RCB в антивандальном исполнении. Каким образом её сломали?
Считыватель стал температурозависимым, если панель использовать в помещении то метки видит. Видимо микротрещина.
Цитата(AlexG @ Feb 12 2023, 09:03)
Так нельзя. Надо было сразу подключать к ТМ.
Без разницы оказалось. Есть предположение, что протоколы разные.
Posted by: AlexG Feb 17 2023, 09:45
Цитата(ivsatel @ Feb 12 2023, 16:18)
Считыватель стал температурозависимым, если панель использовать в помещении то метки видит. Видимо микротрещина.
Плату покрыть флюсом и пропаять.