Всем привет. Опишу ситуацию:
На входе в подъезд стоит БВД-432FCB + БУД-420М + Консьерж. (189 квартир в подъезде)
На каждом этаже (Всего 21 этаж) 2 крыла (3 квартиры в 1 крыле, 6 квартир в другом). На каждое крыло также нужно поставить домофон. Идеальным вариантом стал бы БВД-306 (Новинка от визита, но когда будет в продаже - неизвестно). Поэтому решено ставить БВД-SM110FCP на каждое крыло. Стояк со слаботочкой находится в крыле на 6 квартир. (Т.е. кабеля от двух БВД на этаже заходят в один ищт). Вопросы следующие:
1. На каждое крыло необходимо ставить БК-10 или можно выход с БУД-420М соединить с выходами обоих БВД-SM110FCP и подключить их к одному БК-10 (БК-30) на этаже?
2. Как сделать отвод от подъездного коаксиального кабеля (грубо говоря врезаться к нему)? Ставить на каждом этаже РВС-4М? И с выхода РВС-4М забирать видео подъездного БВД? Далее выход РВС-4М и этажный домофон соединить в БК-2V чтобы получить подъездную линию? (Не будет ли проблем БК-2V с этажным БВД-SM110FCP?). Питание на РВС лучше кинуть с БП на этаже?
3. Можно обойтись одним блоком питания БПД18/12-1-1 (две элеткромеханические защёлки по 85мА (12В) каждая, два БВД-SM110FCP округлёноо 280мА (22±4 В)? У блока питания выход 18V 0,7A и 12V 0,6A. (Теоретически его одного хватает для питания всего оборудования на этаже, защёлки кину на 12В, бвд на 18В).
Может кто делал подобное или есть какое-то иное решение?
Ну и приложу картинку как я это примерно вижу
Не понял полета мысли с Вашими крыльями
Вы хотите обеспечить работу 43-х блоков вызова на одну общую магистраль?
Не получится.
Максимально 4 блока в параллель.
Тогда как реализовать эту систему? Имеется ввиду чтобы на каждом этаже жильцы могли открывать подъездную дверь и этажную дверь одним монитором (УКП) , и при этом видеть на мониторе вызывающего. При вызове с подъезда на мониторе видео с подъездного домофона, при вызове с этажа - соответственно с этажного?
Штатными средствами?
Использовать или мониторы с двумя каналами+БК-10 2шт на этаж (самое корректное решение), или 186 блоков БК-2А, 42 блока БК-2V, и 42 коммутатора БК-10. В качестве USE для БК-2V можно использовать SEL соответствующего этажного блока вызова.
Понятно. Спасибо за разъяснение! Примерно так как на картинке ниже? И ещё, одного визитовского БП на этаж хватит? Как писал выше, суммарно мощность по линии 18V и 12V не превышает выходную мощность БП, но вдруг есть какие-нибудь подводные камни в этом случае.
Да, так нормально.
Не беспокойтесь по поводу нагрузки от РВС, запитывайте от БП на этаже. Там потребление незначительное.
Нельзя питать от БУД-420, потому что допустимо не более 25 штук, а у вас будет явно больше. Запитать на этаже 5-6 штук можно без всяких проблем от существующего БП, дополнительный не требуется.
Если используется обратная связь с консьержем, то парадную лучше включать на первый канал монитора, тогда консьерж будет вызываться просто при снятии трубки.
Еще, кстати, Вы не учли такой момент, что у Вас будет две магистрали видеосигнала, поэтому внизу надо будет разделить сигнал на два выхода. Использовать в этом качестве РВС не рекомендую, они это делают плохо, так как рассчитаны на выходное сопротивление 120 Ом, а не 75, как у магистрали.
Лучше поставить там другой разветвитель. В принципе, можно приколхозить БК-2V , подключив одну магистраль на основной выход, вторую на дополнительный непереключаемый, второй канал не использовав совсем, соответственно клемму USE не подключать.
Возможно будут некоторые проблемы с качеством сигнала, так как РВС немного, но нагружают линию, при большом количестве сигнал может оказаться ниже нормы. Тогда придется где-то посередине линии ставить видеоусилитель. Но это по месту. Может и не понадобится.
Да, спасибо за глубочайшее разъяснение. На всякий случай воткну на 10 этаже видеоусилитель типа MKV-AMP.
Упс.
Обещаю исправиться. Буду внимательнее
Ещё пару моментов:
1. По стояку между этажами будет проложен (скорее всего) коаксиальный кабель РК 75-4-11 http://www.tinko.ru/p-006085.html. Но для подключения этажного БВД строители заложили в стенах трубки не самые толстые и с изгибами, поэтому можно ли обойтись более тонким коаксиалом типа РК 75-3-322 http://www.tinko.ru/p-209528.html (от этажного БВД до щита примерно 25м.)
2. От щита до самой дальней квартиры около 30м. Для такого расстояния для подключения монитора можно использовать витую пару UTP5 (Что удобно при 2-х канальном мониторе) или лучше что-то типа ШВЭП 4х0,12 http://www.tinko.ru/p-210703.html
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)